Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 17th, 2011, 12:40 pm

Καλημέρα.
Βρήκα το forum και μπήκα πρώτη φορά πέρσι πάνω στην αναζήτησή μου για λέβητες πελλέτας.
Και αφού πείστηκα (ήμουν εξ αρχής θετικός) έβαλα έναν opop woody (5.05 λέει στον πίνακα ελέγχου) από προμηθευτή-εισαγωγέα από τη Θεσσαλονίκη τον οποίο δεν τοποθέτησε ο ίδιος αλλά δικός μας υδραυλικό(ανατολική Μακεδονία) σε επικοινωνία μαζί του για τις ρυθμίσεις.
Όλον τον περσινό χειμώνα δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκτός από το σίδερο-σχάρα που καίγονται οι πελλέτες και το οποίο είχα τοποθετήσει λάθος εγώ στο πρώτο καθάρισμα. Το διορθώσαμε.

Την άνοιξη μας έκαψε για πρώτη φορά την αντίσταση εκκίνησης. Την αλλάξαμε και σε 15 μέρες την έκαψε ξανά.
Τότε δεν δώσαμε σημασία. Έμπαινε το καλοκαίρι.

Φέτος που τον ανάψαμε πάλι έχουμε κάψει συνολικά άλλες 8 αντιστάσεις. Η κάθε μια κρατάει από 4 έως 10 μέρες το πολύ.
Δεν έχουμε βρει λύση.
Ο προμηθευτής μας έλεγε την μία έφταιγαν τα ρεύματα, την άλλη το κλαπέτο, την επόμενη το φωτοκύτταρο, μετά οι ρυθμίσεις δεν ήταν σωστές ......
Τα έχουμε διορθώσει όλα, εφόσον ήταν λάθος.
Μα, πέρσι πως δούλεψε με όλα αυτά τα λάθη;
Χθες βράδυ κάηκε η όγδοη. Κάθε μία κοστίζει 30 ευρώ.

Ξέρει κανείς τί γίνεται;
Υπάρχει κάποιος που να έχει τέτοια προβλήματα με τις αντιστάσεις;

Ο προμηθευτής προσπαθεί να μας πείσει ότι συνδέθηκε λάθος, ότι το σπίτι έχει πρόβλημα με τα ρεύματα (έχουμε εξισορροπητή τάσης πλέον και κάψαμε τρεις αντιστάσεις) ότι δεν ξέρει τί μπορεί να συμβαίνει, ότι δεν ξέρει τί κάνουμε εμείς εδώ, λές κι εμείς παίζουμε με τον λέβητα...
Ο υδραυλικός που έρχεται μας λέει ότι έχει πρόβλημα το μηχάνημα.
Ο ηλεκτρολόγος βρίσκει τα ρεύματα εντάξει και μας λέει το ίδιο.
Τί γίνεται; Τί να κάνω;
Υπάρχει κάποιος που να επιδιορθώνει τέτοια μηχανήματα; Μάλλον καλλίτερα, που να μπορεί να βρει τη βλάβη;;;

Σας παρακαλώ, πείτε μου ο,τιδήποτε!
Έχω τρία μικρά παιδιά, περιμένουμε τέταρτο, αγοράσαμε έναν ακριβό, για τον προϋπολογισμό μας, λέβητα για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και είμαστε με το κλιματιστικό!
Σας παρακαλώ, πείτε μου ο,τιδήποτε!
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό vasilisk » Νοέμβριος 17th, 2011, 1:06 pm

μετα την αντιμετωπιση του πωλητη του λεβητα το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να στειλεις ενα mail στον συνηγορο του καταλωτη στο [email protected] οπου θα αναφερεις ολο το ιστορικο του προβληματος σου.αυτοι με την σειρα τους θα πραξουν τα δεοντα.ενημερωσε και τον πωλητη οτι απευθυνθηκες εκει.αλλος τροπος πιεσης νομιμος δεν υπαρχει.
αν μπεις και στο site http://www.synigoroskatanaloti.gr θα βρεις ενδιαφεροντα πραγματα για τα δικαιωματα σου.
απ οσο γνωριζω ολοι οι λεβητες καινε καποια στιγμη αντιστασεις αλλα οχι με την συχνοτητα που αναφερεις.για να καταλαβεις τις θεωρουνε αναλωσιμο ανταλακτικο του λεβητα.αοριστα ομως.
και στην τελικη δεν εισαι υποχρεωμενος να λυσεις τεχνικα εσυ αυτο το προβλημα αλλα αυτος που στον πουλησε πριν ενα χρονο.
ddt έγραψε:Αι ημέτεραι πελλετικαί δυνάμεις σήμερον την 17 Νοε 2011 εκλειδωσαν και διεγραψαν τα σχολια προκειμένου αναζητήσουν διέξοδον εξ ενός αδιεξόδου εις το οποίον είχεν εισέλθει το φορουμ.
vasilisk
New poster
 
Δημοσ.: 33
Εγγραφη: Οκτώβριος 31st, 2011, 6:30 pm
Το μέλος vasilisk, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό ddt » Νοέμβριος 17th, 2011, 1:16 pm

γιατι δεν επικοινωνείς με τον γενικο αντιπρόσωπο στην Ελλαδα
http://www.pellet-stove.gr/el/
Άβαταρ μέλους
ddt
New poster
 
Δημοσ.: 61
Εγγραφη: Ιούνιος 25th, 2011, 5:06 pm
Το μέλος ddt, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 17th, 2011, 8:11 pm

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
ddt σου έστειλα μήνυμα
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό mikel_ad » Νοέμβριος 18th, 2011, 1:21 am

e-ego έγραψε: Καλημέρα.
Βρήκα το forum και μπήκα πρώτη φορά πέρσι πάνω στην αναζήτησή μου για λέβητες πελλέτας.
Και αφού πείστηκα (ήμουν εξ αρχής θετικός) έβαλα έναν opop woody (5.05 λέει στον πίνακα ελέγχου) από προμηθευτή-εισαγωγέα από τη Θεσσαλονίκη τον οποίο δεν τοποθέτησε ο ίδιος αλλά δικός μας υδραυλικό(ανατολική Μακεδονία) σε επικοινωνία μαζί του για τις ρυθμίσεις.
Όλον τον περσινό χειμώνα δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκτός από το σίδερο-σχάρα που καίγονται οι πελλέτες και το οποίο είχα τοποθετήσει λάθος εγώ στο πρώτο καθάρισμα. Το διορθώσαμε.

Την άνοιξη μας έκαψε για πρώτη φορά την αντίσταση εκκίνησης. Την αλλάξαμε και σε 15 μέρες την έκαψε ξανά.
Τότε δεν δώσαμε σημασία. Έμπαινε το καλοκαίρι.

Φέτος που τον ανάψαμε πάλι έχουμε κάψει συνολικά άλλες 8 αντιστάσεις. Η κάθε μια κρατάει από 4 έως 10 μέρες το πολύ.
Δεν έχουμε βρει λύση.
Ο προμηθευτής μας έλεγε την μία έφταιγαν τα ρεύματα, την άλλη το κλαπέτο, την επόμενη το φωτοκύτταρο, μετά οι ρυθμίσεις δεν ήταν σωστές ......
Τα έχουμε διορθώσει όλα, εφόσον ήταν λάθος.
Μα, πέρσι πως δούλεψε με όλα αυτά τα λάθη;
Χθες βράδυ κάηκε η όγδοη. Κάθε μία κοστίζει 30 ευρώ.

Ξέρει κανείς τί γίνεται;
Υπάρχει κάποιος που να έχει τέτοια προβλήματα με τις αντιστάσεις;

Ο προμηθευτής προσπαθεί να μας πείσει ότι συνδέθηκε λάθος, ότι το σπίτι έχει πρόβλημα με τα ρεύματα (έχουμε εξισορροπητή τάσης πλέον και κάψαμε τρεις αντιστάσεις) ότι δεν ξέρει τί μπορεί να συμβαίνει, ότι δεν ξέρει τί κάνουμε εμείς εδώ, λές κι εμείς παίζουμε με τον λέβητα...
Ο υδραυλικός που έρχεται μας λέει ότι έχει πρόβλημα το μηχάνημα.
Ο ηλεκτρολόγος βρίσκει τα ρεύματα εντάξει και μας λέει το ίδιο.
Τί γίνεται; Τί να κάνω;
Υπάρχει κάποιος που να επιδιορθώνει τέτοια μηχανήματα; Μάλλον καλλίτερα, που να μπορεί να βρει τη βλάβη;;;

Σας παρακαλώ, πείτε μου ο,τιδήποτε!
Έχω τρία μικρά παιδιά, περιμένουμε τέταρτο, αγοράσαμε έναν ακριβό, για τον προϋπολογισμό μας, λέβητα για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και είμαστε με το κλιματιστικό!
Σας παρακαλώ, πείτε μου ο,τιδήποτε!

Μπορεις να βγαλεις μια φωτο την καμενη αντισταση ? μπορει να έτυχε ελαττωματική παρτιδα . δες αν η αντισταση ειχε CE δλδ πιστοποιηση . συνηθως αυτες δυσκολο να βγουνε ελατωματικες .
1. ανοιξε το κλαπε (στην εξοδο καυσαεριων)αν εχει ο λεβητας σου
2, η καμιναδα σου να μην εχει πολυ οριζοντιο τμημα και κοίτα να ειναι ερμητικα κλειστη σε ολες τις ενωσεις ακομη και το Τ καθαρισμου μην τυχον και λειπη η ταπα.
3,Αν μπορεις δεν το χρονο εναρξης του αερα -συνηθως τα 4 λεπτα ειναι αρκετα
4. υπαρχει και το ενδεχομενο να αργει να σβησει η αντισταση γιατι δεν περνει εντολη απο το φωτοκύτταρο(λερωμενο)
Ολα καλα αλλα γιατι δεν ρωτας τον εισαγωγέα ? σιγουρα αυτος θα εχει και την λυση .
Εάν δεν το έχεις εσύ, το έχει κάποιος άλλος
Τι καυστήρα πελλετ χρειάζεται για μετατροπή για μετατροπή σε λέβητες πετρελαίου ?
Καυστήρες πελλετ ADGREEN B-ECO για μετατροπή σε λέβητες πετρελαίου
Άβαταρ μέλους
mikel_ad
Casual Poster
 
Δημοσ.: 836
Εγγραφη: Ιανουάριος 28th, 2011, 12:20 pm
Τοποθεσια: Εδεσσα - θεσσαλονικη - Κατερινη
Το μέλος mikel_ad, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό Βαλάντης-πέλλετς » Νοέμβριος 18th, 2011, 3:33 am

Μπορεις να βγαλεις μια φωτο την καμενη αντισταση ? μπορει να έτυχε ελαττωματική παρτιδα . δες αν η αντισταση ειχε CE δλδ πιστοποιηση . συνηθως αυτες δυσκολο να βγουνε ελατωματικες .
οκτώ (8) αντιστάσεις έκαψε λέει. Όλες ίδια παρτίδα- ίδια μάρκα είναι;
Γιατι δεν δοκιμάζεις κάποια διαφορετική μάρκα.; Ακόμα και να μην ταιριάζει το μέγεθος, μπορείς να την λιμάρεις.



1. ανοιξε το κλαπε (στην εξοδο καυσαεριων)αν εχει ο λεβητας σου
2, η καμιναδα σου να μην εχει πολυ οριζοντιο τμημα και κοίτα να ειναι ερμητικα κλειστη σε ολες τις ενωσεις ακομη και το Τ καθαρισμου μην τυχον και λειπη η ταπα.
:smt017 δεν ήξερα ότι μπορούν να συντελούν στο κάψιμο της αντίστασης κι αυτά.

3,Αν μπορεις δεν το χρονο εναρξης του αερα -συνηθως τα 4 λεπτα ειναι αρκετα.
4. υπαρχει και το ενδεχομενο να αργει να σβησει η αντισταση γιατι δεν περνει εντολη απο το φωτοκύτταρο(λερωμενο)

Ολα καλα αλλα γιατι δεν ρωτας τον εισαγωγέα ? σιγουρα αυτος θα εχει και την λυση .

στον εισαγωγέα απευθύνθηκες;/
Μήπως ήταν παραεισαγωγή;
Μήπως υπάρχει κάτι άλλο στην σχέση σας και δεν το αναφέρεις;
Μήπως ο λέβητας είναι ΟΡΟΡ και ο καυστηρας απο Βουλγαρία;- κυκλοφόρησαν στην αγορά και τέτοιες πατέντες.
Μήπως εκτός απο πέλλετ βάζεις και κάτι άλλο με υψηλή υγρασία;
http://www.capital.gr/gmessages/showtop ... id=1637117
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ΟΛΟΙ μέσα σε λίγους μήνες έγιναν ΔΑΣΚΑΛΟΙ πέλλετς.
Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όταν πριν χρόνια άρχισα να αρθογραφώ.
Άβαταρ μέλους
Βαλάντης-πέλλετς
Crazy poster
 
Δημοσ.: 7331
Εγγραφη: Ιούνιος 26th, 2009, 6:06 pm
Τοποθεσια: Υπαιθρος χώρα, φάρμα και όπου υπάρχει σόμπα-λέβητας ΠΕΛΛΕΤ
Το μέλος Βαλάντης-πέλλετς, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό Βαλάντης-πέλλετς » Νοέμβριος 18th, 2011, 3:42 am

μηπως φορά αυτόν τον καυστήρα πάνω;
DSCN2641.jpg
http://www.capital.gr/gmessages/showtop ... id=1637117
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ΟΛΟΙ μέσα σε λίγους μήνες έγιναν ΔΑΣΚΑΛΟΙ πέλλετς.
Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όταν πριν χρόνια άρχισα να αρθογραφώ.
Άβαταρ μέλους
Βαλάντης-πέλλετς
Crazy poster
 
Δημοσ.: 7331
Εγγραφη: Ιούνιος 26th, 2009, 6:06 pm
Τοποθεσια: Υπαιθρος χώρα, φάρμα και όπου υπάρχει σόμπα-λέβητας ΠΕΛΛΕΤ
Το μέλος Βαλάντης-πέλλετς, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό Βαλάντης-πέλλετς » Νοέμβριος 18th, 2011, 3:54 am

e-ego έγραψε: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
ddt σου έστειλα μήνυμα

στειλε το και σε μένα και να είσαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση.
http://www.capital.gr/gmessages/showtop ... id=1637117
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ΟΛΟΙ μέσα σε λίγους μήνες έγιναν ΔΑΣΚΑΛΟΙ πέλλετς.
Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όταν πριν χρόνια άρχισα να αρθογραφώ.
Άβαταρ μέλους
Βαλάντης-πέλλετς
Crazy poster
 
Δημοσ.: 7331
Εγγραφη: Ιούνιος 26th, 2009, 6:06 pm
Τοποθεσια: Υπαιθρος χώρα, φάρμα και όπου υπάρχει σόμπα-λέβητας ΠΕΛΛΕΤ
Το μέλος Βαλάντης-πέλλετς, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 18th, 2011, 10:05 am

Σας ευχαριστώ όλους.
Θα απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά.
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό OANNHSEA » Νοέμβριος 18th, 2011, 10:23 am

4. υπαρχει και το ενδεχομενο να αργει να σβησει η αντισταση γιατι δεν περνει εντολη απο το φωτοκύτταρο(λερωμενο)

Αυτή ήταν η μία σκέψη μου, εάν και πραγματικά με γαργαλάει η ιδέα της μεγάλης υγρασίας στο πέλλετ.
Δεν υπάρχει τρόπος να δοκιμάσεις την υγρασία στο πέλλετ e-ego;
Απλά πάρε για δοκιμή μία άλλη παρτίδα από άλλο κατασκευαστή...

1. ανοιξε το κλαπε (στην εξοδο καυσαεριων)αν εχει ο λεβητας σου
2, η καμιναδα σου να μην εχει πολυ οριζοντιο τμημα και κοίτα να ειναι ερμητικα κλειστη σε ολες τις ενωσεις ακομη και το Τ καθαρισμου μην τυχον και λειπη η ταπα.
δεν ήξερα ότι μπορούν να συντελούν στο κάψιμο της αντίστασης κι αυτά.

Ούτε και εγώ...
mikel_ad , μπορείς να μας εξηγήσεις το γιατί αυτά συντελούν στο κάψιμο της αντίστασης;
BELLUM OMNEUM CONTRA OMNE
ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ
Άβαταρ μέλους
OANNHSEA
Maniac poster
 
Δημοσ.: 10316
Εγγραφη: Ιούλιος 13th, 2008, 6:04 pm
Το μέλος OANNHSEA, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 18th, 2011, 10:29 am

mikel_ad μου γράφεις
Μπορεις να βγαλεις μια φωτο την καμενη αντισταση ? μπορει να έτυχε ελαττωματική παρτιδα . δες αν η αντισταση ειχε CE δλδ πιστοποιηση . συνηθως αυτες δυσκολο να βγουνε ελατωματικες .
1. ανοιξε το κλαπε (στην εξοδο καυσαεριων)αν εχει ο λεβητας σου
2, η καμιναδα σου να μην εχει πολυ οριζοντιο τμημα και κοίτα να ειναι ερμητικα κλειστη σε ολες τις ενωσεις ακομη και το Τ καθαρισμου μην τυχον και λειπη η ταπα.
3,Αν μπορεις δεν το χρονο εναρξης του αερα -συνηθως τα 4 λεπτα ειναι αρκετα
4. υπαρχει και το ενδεχομενο να αργει να σβησει η αντισταση γιατι δεν περνει εντολη απο το φωτοκύτταρο(λερωμενο)
Ολα καλα αλλα γιατι δεν ρωτας τον εισαγωγέα ? σιγουρα αυτος θα εχει και την λυση .

Λοιπόν,
η καμινάδα δεν έχει καθόλου οριζόντιο μέρος, φεύγει κατευθείαν πάνω.
Ο προμηθευτής μας είπε για το ενδεχόμενο να είναι λερωμένο το φωτοκύτταρο και γι'αυτό να αργεί να σβήσει η αντίσταση.
Πριν τρεις εβδομάδες που του στείλαμε τον καυστήρα επειδή δεν έβγαινε άκρη, μας είπε ότι το φωτοκύτταρο ήταν ανάποδα βαλμένο.
Μα είχε έρθει συναρμολογημένο. Δεν συνδέσαμε εμείς το φωτοκύτταρο. Άσε που τότε έμαθα (πριν τρεις εβδομάδες) ότι υπάρχει φωτοκύττο και λειτουργεί με τον αυτόν τρόπο. Και το σημαντικότερο: ΠΩΣ δούλεψε ΟΛΟΝ τον προηγούμενο χειμώνα καίγοντας την πρώτη αντίσταση τον Απρίλιο;
Για το κλαπέτο μου είπε να το έχω λίγο ανοιχτό ώστε να «τραβάει» καλλίτερα και να μη συσσωρεύονται καυσαέρια που μπορεί να μπερδέψουν το φωτοκύτταρο.
Για το χρόνο έναρξης του αέρα θα το κοιτάξω. Αν είναι λιγότερο ή περισσότερο, πρακτικά τί αλλάζει στη λειτουργία, μήπως ξέρεις;
Και τέλος, έχω αρχίσει κι εγώ να σκέφτομαι μήπως είναι ελαττωματικές οι αντιστάσεις. Μαθαίνω για κάποιον στη Θεσσαλονίκη που κατασκευάζει αντιστάσεις στα 7-8 ευρώ. Θα πάει σήμερα ο πεθερός μου να τον βρεί.
Φωτυό δεν μπορώ να βγάλω τώρα αλλά προσπαθήσω.
Πάντως επάνω στις αντιστάσεις CE δεν έχει. Γράφει στις τέσσερις 275W/230V SC 2010 10(ή 12 ή 16 ή 18, το τελευταίο ψηφίο δεν φαίνεται καλά), σε δύο άλλες 275W 230V SC 10 12 και σε μία τα ίδια εκτός από το τελευταίο «2» που επίσης δεν ξεχωρίζει. Η όγδοη είναι στο λέβητα δεν την έχω μαζί μου.
Ευχαριστώ.
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 18th, 2011, 11:00 am

Βαλάντης-πέλλετς
Τα pellets που χρησιμοποιούμε είναι ALFA WOONDS και μόνο.
Δεν έχω τον καυστήρα της φωτογραφίας που έβαλες.
Αν καταφέρω θα βάλω φωτογραφία και τον καυστήρα και τις αντιστάσεις και τον λέβητα.
Αλήθεια, το Τ καθαρισμού που λέει ο mikel_ad τί είναι;
Για τα υπόλοιπα σου στέλω μήνυμα, μόνο πές μου ότι το πήρες για να ξέρω ότι το έστειλα.
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό Βαλάντης-πέλλετς » Νοέμβριος 18th, 2011, 12:10 pm

ΟΚ έλαβα το πμ.
Έχω δει αντίστοιχο πρόβλημα με σόμπα στον Ν. Λαρίσης.
Τράβηξα μπαλαντέζα απο κοντινότατο συγγενικό σπίτι και όλα πήγαιναν μια χαρά.
Η γνώμη μου είναι ότι η αιτία είναι το ρεύμα. Αν το σπίτι είναι παλιό, (η καινουριο ακόμα) υπάρχουν καλώδια που βραχυκυκλώνουν. Ιδίως στο στάδιο της έναυσης που τραβάει πολύ ρεύμα.
Είμαι σίγουρος ότι σε κάποια μεταλλικά αντικείμενα θα σε έχει "χτυπησει" κάποιες στιγμές λίγο ρεύμα.

Κάτι άλλο που έγραψες ήταν το θέμα με την εστία κάυσης που έβαλες ανάποδα. Να υποθέσω ότι παραμορφώθηκε; Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα; Παίζει και αυτό ρόλο νομίζω.

Ένα άλλο θέμα που έχω διαπιστώσει ΓΕΝΙΚΑ σε προβλήματα είναι η τάση μας να επεμβαίνουμε στο λογισμικό. Υπήρχε χρήστης σόμπας που είδε σε μία παράμετρο την ένδειξη "off" και την έκανε "on".
To "on" όμως στην άγνωστη για αυτόν παράμετρο "cc" ,ήταν "να σβήνει η σόμπα όταν πιάνει την επιθυμητή θερμοκρασία στο δωμάτιο.....και ωρυόταν ο τύπος γιατί σβήνει καθε μισή ώρα η σόμπα του και θέλει άλλα 40 λεπτα να ξανανάψει. (ζητούσε τα λεφτα του πίσω)

Εύχομαι να λυθεί το θέμα και να μην ξανακάψει την αντίσταση. Γιατί προσωπικά τρελαίνομαι όταν ακούω την φράση "ΠΡΟΒΛΗΜΑ στο πέλλετ". (Το γνωρίζουν αρκετοί συμφορουμίτες το θέμα αυτό και την τρέλλα που κουβαλάω).
Και εκπλήσομαι βέβαια όταν ακούω πρόβλημα σε αξιόπιστο λέβητα που μόνον ευχαριστημένους χρηστες βλέπω τα τελευταία 4 χρόνια.
http://www.capital.gr/gmessages/showtop ... id=1637117
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ΟΛΟΙ μέσα σε λίγους μήνες έγιναν ΔΑΣΚΑΛΟΙ πέλλετς.
Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όταν πριν χρόνια άρχισα να αρθογραφώ.
Άβαταρ μέλους
Βαλάντης-πέλλετς
Crazy poster
 
Δημοσ.: 7331
Εγγραφη: Ιούνιος 26th, 2009, 6:06 pm
Τοποθεσια: Υπαιθρος χώρα, φάρμα και όπου υπάρχει σόμπα-λέβητας ΠΕΛΛΕΤ
Το μέλος Βαλάντης-πέλλετς, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Προβλήματα με λέβητα pellet

Δημοσίευσηαπό e-ego » Νοέμβριος 18th, 2011, 9:41 pm

Η αλήθεια είναι ότι ένα πρόβλημα διαρροής υπήρξε αλλά το λύσαμε. Τώρα δεν υπάρχει.
Ούτε στο λογισμικό έχω βάλει χέρι. Στο λέω ειλικρινά.
Όμως,
σήμερα βρήκα κάτι εντελώς στην τύχη. Λοιπόν:
Πήγα στο λέβητα και ήταν off, δηλαδή είχε πιάσει τη θερμοκρασία και έσβησε.
Η αντίσταση όμως ήταν πυρωμένη!!!
Κανονικά θα έπρεπε να είναι σβηστή.
Νωρίτερα είχε φέρει ο πεθερός μου έναν φίλο ηλεκτρολόγο-ηλεκτρονικό να ελέγξει το φωτοκύτταρο και το βρήκε εντάξει.
Τότε, εάν το φωτοκύτταρο δουλεύει, γιατί η αντίσταση να μένει αναμμένη;
Λοιπόν έκλεισα το ρεύμα του λέβητα.
Δύο ώρες μετά έδωσα πάλι ρεύμα και χωρίς να έχουμε ανοίξει το θερμοστάτη για να «δουλέψουν τα καλοριφέρ» και ενώ είναι ακόμα ο πίνακας ελέγχου στο off, η αντίσταση άρχισε να πυρώνει.
Άνοιξα τον θερμοστάτη, πήρε πελλέτες, άναψε φλόγα, άρχισε να καίει, έφτασε power 100% και τράβηξα έξω την αντίσταση. ΠΥΡΩΜΕΝΗ!
Δεν έσβησε. Την αποσύνδεσα. Την ξανασύνδεσα 15 λεπτά μετά. Δεν την έβαλα στη θέση της. Απλώς τη σύνδεσα και την είχα στα χέρια μου.
Ε! η αντίσταση πύρωσε.
Άρα ή το φωτοκύτταρο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή κάτι πάει στραβά στο σημείο που δίνει εντολή και πέρα από αυτό.
Αυτή τη στιγμή έχω το θερμοστάτη στους 24 βαθμούς και «άστο να καίει».
Από το να χάσω πάλι ην αντίσταση, το 30άρι που κοστίζει και τα νεύρα που θα τραβήξω με το κλιματιστικό, προτιμώ να κάψω μερικά πελλέτες παραπάνω.
Αν χρειαστεί να τον χαμηλώσω και σβήσει, για να τον ξανανάψω θα κατέβω να βάλω την αντίσταση και θα την αποσυνδέσω εκ νέου.
Τί θα έλεγες για όλα αυτά;
Εγώ μέσα στην κατάρα μου νιώθω κάπως τυχερός επειδή τουλάχιστον απομονώνω λίγο-λίγο το πρόβλημα.
Πάντως θα αναμένω την απάντησή σου.
Και κάτι ακόμα,
πέρα από το δικό μου πρόβλημα που εν αγωνιωδώς θέλω να λυθεί, και επειδή είμαι πάρα πολύ θετικός σε τέτοιες επιλογές (εκμετάλλευσης βιομάζας), ίσως να δοθούν πληροφορίες και λύσεις σε άλλους που έχουν πρόβλημα ή έστω απλώς να έχουν το νου τους.

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας ενημερώνω μέχρι τέλους γι'αυτήν την ιστορία.
e-ego
New poster
 
Δημοσ.: 6
Εγγραφη: Νοέμβριος 10th, 2009, 11:14 pm
Το μέλος e-ego, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

Δημοσίευσηαπό nik » Νοέμβριος 19th, 2011, 1:40 am

παιδια θελω την βοηθεια σας.θελω να βαλω λεβητα ξυλου-πελλετ αλλα η διατομη της καμιναδας μου ειναι 125mm.τι μπορω να κανω?αν βαλω λεβητα που ζηταει διατομη 150mm τι προβληματα θα εχω?πειτε μου αν ξερετε πυρολυτικους στα 125mm?
nik
New poster
 
Δημοσ.: 86
Εγγραφη: Νοέμβριος 2nd, 2011, 12:49 am
Τοποθεσια: σερρες
Το μέλος nik, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr